看板 FixMyHouse 關於我們 聯絡資訊
※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (b)←請填入 2.問題描述(請詳述問題在哪): 我想要更換沐浴水龍頭,他已經用了30年 現在各種出水都是問題,乾脆換新的,可能是我自己來 然後在更換前,發現我有一堆問題不懂 所以想來請較各位大哥 我這是透天,我能關掉總水源 1.N型彎頭是不是別動最好? 我家的沐浴龍頭熱水端是拉管,冷水端是牆壁管 我看了很久,實在不敢動,所以檢查彎頭狀況 發現還能開關水,就是會有點漏,更換O型環就能 在這種情況下,更換沐浴龍頭是不是就不需要換N型彎管了? 2.沐浴龍頭冷熱水管間距是不是15CM?4分牙彎頭? 台灣一般房子,應該都這樣吧,我自己有量了一下 我自己測量也大約是15CM,那外面買的應該都是這樣標準對吧? 因為我這30多年的老房子,不知道規格有沒有變化過 3.沐浴龍頭材質?40芯?47芯?正47芯? 一堆用語讓人看不懂,能否有大哥簡單說一下就好 4.網購還是實體店推薦? 3.問題存在時間: 4.照片連結: https://i.verb.tw/FkqPi2UI.jpg
5.其他 : 在此先謝謝願意看我文章的人 浪費了你的時間 動之前總是有很多疑問跟不確定 所以感謝有經驗大哥的指點 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.70.83.83 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1777716043.A.16A.html
GLUESTICK: 凡爾沒塞能鎖水就沿用 寬度也用凡爾微調 05/02 18:44
markhbad54: 除非龍頭管距剛好,不然很難不動 05/02 18:50
markhbad54: 儘量請人固定N型凡爾後端的管件,後端管件能不動就不 05/02 18:51
markhbad54: 動 05/02 18:51
howardcd: 你的青蛙腿後面還有內外牙,所以青蛙腿換一下沒事 05/02 19:13
howardcd: 練習看看,就算鎖爆了還有多一次機會 05/02 19:13
vwpassat: 有這個才不必每次要更換水龍頭都要跑去關總開關啊! 05/02 20:45
Dcpp2015: 40、47芯就是水龍頭裡面的陶瓷軸心大小,40芯就是40mm 05/03 16:26
Dcpp2015: 、47芯就是47mm,然後還有分高腳矮腳的。 05/03 16:26
Dcpp2015: 彎頭可以拆,因為你後面還有不是直接鎖的。 05/03 16:28
Dcpp2015: 凡爾不怎麼建議換O型環,都拆就換新的啦,沒幾塊錢的東 05/03 16:32
Dcpp2015: 西。 05/03 16:32
Dcpp2015: 能換O型環的是水龍頭拉桿那支,怎麼拆Google 網路上有 05/03 16:34
Dcpp2015: 教學,也不難拆就是要買到大小剛好的O型環麻煩。 05/03 16:34
Dcpp2015: 不過彎頭後面那個內絲情況有點慘,小心不要弄斷了。 05/03 16:36
Dcpp2015: 40、47芯這個你不用管它,因為你沒有要換陶瓷軸心,你 05/03 16:38
Dcpp2015: 是整顆水龍頭要換。 05/03 16:38
AriaTC: 謝各位師傅提供意見,我換好了,最後微調N管 05/08 20:19
AriaTC: 怕會斷牙,沿用舊管,其他正常,得看後面使用狀況 05/08 20:20