※請詳述問題之所在,以便版友為您解惑※ ※發文不強制附照片,但附照片可供版友更容易確認問題之所在※ ☆★電氣危險性高,DIY請注意安全;若無相關知識,請勿自行處理★☆ ﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉﹉ 1.問題類型(a.規劃 b.修繕 c.知識 d.技術支援 e.其他) : (d)←請填入 d.技術支援 2.問題描述(請詳述問題在哪): 請問師傅們我想將一條低壓低電流的電線,每日固定時間AM9點斷開5秒後復歸。 目前想到的是利用 袖珍型數位式定時器 設定每日AM9:00-AM9:05送電, 然後得到5秒的 110V 輸出,灌入小型中間繼電器,讓常閉接點斷開5秒。 請問有更好的方法,或是有一個控制器就可以整合 定時器和繼電器 的功能 我有參考歐姆龍timer,不過型號太多眼花撩亂。請前輩指點只是正確方向。謝謝 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 124.218.170.132 (臺灣) ※ 文章網址: https://www.ptt.cc/bbs/FixMyHouse/M.1777728055.A.622.html
GLUESTICK: 市售電子定時開關有低壓的 時間只到分沒有秒 05/02 23:13
markhbad54: 淘寶有一些倒計時開關/循環開關 05/03 04:54
-- 謝謝分享。 上述文章我更正一下,AM9點斷開5秒,是每日AM9:00:00 - AM9:00:05 另外如果交流電110V輸出,灌入中間繼電器 這部分我也考慮接變壓器變成DC12V,比較安全。 -- ※ 編輯: enjoyptt (124.218.170.132 臺灣), 05/03/2026 10:10:30
dsplab: 易微聯的Wifi開關 試試看 05/03 10:51
enjoyptt: 謝謝d大,現場無wifi。不過現在wifi開關真的越來越先進 05/03 11:02
enjoyptt: 是物聯網,智慧家電的好幫手 05/03 11:03
gtr8310: 小片定時開關模組應該可滿足每日秒數啟閉需求 05/03 11:15
enjoyptt: 找到了!非廣告 THC15A 最小單位1分鐘,有B接點模式,謝謝 05/03 22:36
ianinptt: 路由器定時開關 05/04 18:00
ianinptt: 串上後24小時自動重啟,不過我沒用過。不知道到底準不 05/04 18:01
ianinptt: 準時 05/04 18:01
enjoyptt: 謝謝i大我不是要重啟數據機啦.我覺得自動控制真的很有趣 05/05 19:48
saram: 定時器一個200元 05/07 19:39
MTBSsales: 有沒有電話或延伸電話線到目的設備的難度?以前在社區 05/09 17:10
MTBSsales: 寬頻工作架主幹時,主機端都會裝電話遙控開關來應付大 05/09 17:10
MTBSsales: 部分客端申告障礙的排除 05/09 17:10
enjoyptt: 我必須定時每日重複,所以電話遙控不太適合我。另外.. 05/09 17:29
enjoyptt: 現在社區網路似乎不用電話遙控了。謝謝大前輩分享 05/09 17:29
ianinptt: 我沒有叫你重啟路由器,而是那個產品就叫那個名字 05/10 01:11
ianinptt: 符合你24小時重開的需求 05/10 01:11